變壓器參數如下:
電壓比:15:240
舌寬:550MM
變壓器寬:270MM
高為:300MM
厚度為:70MM
下面是變壓器圖片:
求大神們給算出來,我好進行繞,在就是打算用它里面的舊銅線不知道可以么?這個變壓器現在估計有30KG左右,一個人搬上樓很費勁!
三相變,厲害啊
現在已經繞出來了,電壓比不對啊,初級30匝,次級480匝,但是輸出確實28V,市電230V!惆悵死了。。
你打算的輸入電壓是多少V
輸入15V,輸出240V。。
市電進去,出來的是多少V?
現在出來是28V,線圈比是480:30=16 但是電壓比是231:28=8.2,這點就搞不明白了,是不是三相變壓器的緣故,真搞不幾米了,現在打算拆線圈,拆到15V在說吧!呵呵。。笨人笨辦法!
現在這變壓器可以當電焊機使了,4.0的焊條隨便點,有點太牛B了!
不是,單相的!
單相的板帶三相的變壓器,你厲害啊,但是是行不通的
現在已經差不多了,就等板子回來了,大不了在換一個變壓器唄,生命在于折騰嘛!
長3米,寬2.7米,有這么大嗎?厚才7CM,不對吧?
數據打錯了。。應該是30CM,寬27CM。。
謝謝鐘工,在問一下,這么少的匝數會燒板子么?這么大的鐵芯應該不會磁飽和吧?
好的,謝謝鐘工了,那我就放心使用了,十分感謝您!