曬曬我的36V3A 6562+6599方案的
L6562+L6599
全部回復(49)
正序查看
倒序查看
@tonyleu
樓主問下,你的54V,8.5A沒有同步整流,你是怎么做到95.3的?能否說說?
頂上負載設置8.5A,實際顯示8.501
中間示波器顯示輸入電流波形,PF=0.99
下面臺式萬用表測試板端輸出電壓53.92,與負載上顯示53.77,說明有0.15V線損
功率計顯示輸入功率480.3,220V輸入整機效率95.4
左下示波器測試電源輸出端紋波電壓,顯示VPP=120mV
此機型是正在試驗中的機型,還未對外公布,具體細節不方便說太多,畢竟我也是打工的
在不超出原則的前提下可以和各位師兄交流探討
本機是有輔助電源一個小反激,用來供IC用,另外供外接風扇使用,照現在測試情況最熱部分不超過65度,環境溫度現在深圳室溫30度左右,220V條件下,如果去掉反激輔助電源的損耗,純正PFC及LLC部分效率應該還有提升空間
0
回復
@米老鼠
[圖片]頂上負載設置8.5A,實際顯示8.501中間示波器顯示輸入電流波形,PF=0.99下面臺式萬用表測試板端輸出電壓53.92,與負載上顯示53.77,說明有0.15V線損功率計顯示輸入功率480.3,220V輸入整機效率95.4左下示波器測試電源輸出端紋波電壓,顯示VPP=120mV此機型是正在試驗中的機型,還未對外公布,具體細節不方便說太多,畢竟我也是打工的在不超出原則的前提下可以和各位師兄交流探討本機是有輔助電源一個小反激,用來供IC用,另外供外接風扇使用,照現在測試情況最熱部分不超過65度,環境溫度現在深圳室溫30度左右,220V條件下,如果去掉反激輔助電源的損耗,純正PFC及LLC部分效率應該還有提升空間
我們也是用這個方案,還帶同步整流,效率沒有你的高,現在還有聲音。你的案子做的太好了
0
回復
@米老鼠
[圖片]頂上負載設置8.5A,實際顯示8.501中間示波器顯示輸入電流波形,PF=0.99下面臺式萬用表測試板端輸出電壓53.92,與負載上顯示53.77,說明有0.15V線損功率計顯示輸入功率480.3,220V輸入整機效率95.4左下示波器測試電源輸出端紋波電壓,顯示VPP=120mV此機型是正在試驗中的機型,還未對外公布,具體細節不方便說太多,畢竟我也是打工的在不超出原則的前提下可以和各位師兄交流探討本機是有輔助電源一個小反激,用來供IC用,另外供外接風扇使用,照現在測試情況最熱部分不超過65度,環境溫度現在深圳室溫30度左右,220V條件下,如果去掉反激輔助電源的損耗,純正PFC及LLC部分效率應該還有提升空間
不錯不錯
0
回復
@米老鼠
[圖片]頂上負載設置8.5A,實際顯示8.501中間示波器顯示輸入電流波形,PF=0.99下面臺式萬用表測試板端輸出電壓53.92,與負載上顯示53.77,說明有0.15V線損功率計顯示輸入功率480.3,220V輸入整機效率95.4左下示波器測試電源輸出端紋波電壓,顯示VPP=120mV此機型是正在試驗中的機型,還未對外公布,具體細節不方便說太多,畢竟我也是打工的在不超出原則的前提下可以和各位師兄交流探討本機是有輔助電源一個小反激,用來供IC用,另外供外接風扇使用,照現在測試情況最熱部分不超過65度,環境溫度現在深圳室溫30度左右,220V條件下,如果去掉反激輔助電源的損耗,純正PFC及LLC部分效率應該還有提升空間
做得還是相當不錯的。。。。
0
回復
請發相關資料到2003hjw@163.com,謝謝!
0
回復
版主,你好,我是新手,能否發一份資料來學習,316400161@qqcom
0
回復