單位給了我個任務,做個1100VDC輸入,15V輸出的開關電源。70W左右的功率。
我的情況是剛畢業非名牌本科生。單位領導情況是是沒一個懂電子的,更別說開關電源了。單位實驗室條件是找不出一塊萬用表。
但是任務下達了,也得好好弄??!硬著頭皮來吧,多少懂點開關電壓原理,搞起吧!
我說說我的思路:
- 電源應用是變頻器的直流母線取電供電。直流母線電壓是1100VDC。上面的IGBT都是1700V1000A級別的。所以這個母線電壓最高沖擊大約是1400V。再高就全炸了。所以電源的最高輸入是1400VDC但不經常。
- 拓撲結構選擇上,反激因為反射電壓肯定要一倍以上耐壓,肯定不行。思來想去,雙管正激是比較好的選擇。既不擔心上下橋臂直通,也不擔心漏感擊穿,可靠性很高。全橋半橋都沒這個好,而諧振類的復雜不會用。所以選擇雙管正激。
- IGBT最低選與直流母線電壓一樣的1700V的。G60N170D類似的管子。但是看到IXYS有不少2500V至4000V的管子,貌似更穩定,所以準備把IXYS的代理叫來,談談選型。初步認為選擇2500V的IGBT。
- 變壓器方面十分不好弄。估計得用那種魚骨式分段式的變壓器做這個了,漏磁相當大,還得用高強度漆包線之類的。真心不懂這個耐壓怎么處理??!
- 最低輸入電壓是沒有確切需求指標的,告知是越低越好。從電源角度看,1100VDC是正常工作,設置占空比在25%左右。所以最低工作在550VDC就50%占空比,即可以欠壓保護了。如果需要更低,貌似IGBT的電流平均值不變但峰峰值就大的太多了,25%占空比已經峰值在4倍以上了。如果最低電壓再低,變壓器、IGBT都得加大。暫定550VDC。
壇友們,能幫忙出出主意嗎?這真心難為我了啊!