電源為AC-DC,AC輸入:85V到264V,DC輸出為5V/1A。
現在調試過程中遇到IC過熱的現象(@100V),高壓的時候IC的溫升在40度以內。求教各位效率低是什么原因,我設計的這個變壓器哪里不合理呢?
附件為我的變壓器的繞線明細表,求分析。
|
|||||||||
N1 | 2->3 | 為初級繞組,Φ:0.10mm,2UEW,分2層繞,Z形繞法, 每層65T,繞滿每層 | 130TS | ||||||
N2 | 3->空 | 為屏蔽繞組,Φ:6MM,引0.22的線至4腳,銅箔0.9圈 | 0.9TS | ||||||
N3 | 9->6 | 為輸出繞組,三層絕緣線Φ:0.45mm | 9TS | ||||||
N4 | 8->7 | 為輸出繞組,三層絕緣線Φ:0.45mm | 9TS | ||||||
N5 | 4->1 | 為反饋繞組,Φ:0.10mm,2UEW | 36TS | ||||||
初級繞組為N1, L=1.6mH.在0.1V/10KHz條件測得。
|