如果您有下列范圍內安規問題:
1、信息技術類產品或UL/EN/IEC 60950,60950-1標準;
2、UPS產品;或UL 1778,EN/IEC 62040-1-1,-1-2
特別聲明:
1、本人不提供任何標準的文本,所以不要留這類要求的帖;最好是具體問題,太泛的問題無從答起,或需當面交流的問題,很難寫的清楚明了的,在此一并請諒解;
2、請留意本帖范圍,超范圍問題,非我專長,概不答復;
3、為節約你我的時間,請先查看前三帖,沒有你要問的問題,再發帖.
之一:http://bbs.dianyuan.com/topic/14511
之二:http://bbs.dianyuan.com/topic/16992
之三:http://bbs.dianyuan.com/topic/54470
之四:http://bbs.dianyuan.com/topic/76246
你問我答,安規問題
全部回復(275)
正序查看
倒序查看
@haan
獨腳戲要唱多久
不好意思,因上班不便上網,所以不能及時答復,這也是留郵箱地址的原因.
下面回答問題:
應用2.5條款,主要的用途在于可以降低阻燃材料的要求;同意第6貼的理解,不過窮盡所有單一故障是困難的,除非電路很簡單,器件少.
一般IC控制不能適用此條款,例如單一故障發生在控制IC或其檢測回路上就失效了;除非兩個獨立的控制IC,但不常見,也增加了成本;
300w的話,也不符合2.5的要求,請參照2.5的第一張表格,輸出VA是有限制的.
下面回答問題:
不好意思,因上班不便上網,所以不能及時答復,這也是留郵箱地址的原因.下面回答問題:應用2.5條款,主要的用途在于可以降低阻燃材料的要求;同意第6貼的理解,不過窮盡所有單一故障是困難的,除非電路很簡單,器件少.一般IC控制不能適用此條款,例如單一故障發生在控制IC或其檢測回路上就失效了;除非兩個獨立的控制IC,但不常見,也增加了成本;300w的話,也不符合2.5的要求,請參照2.5的第一張表格,輸出VA是有限制的.
我有很多不明白的.比如2.10.3電氣間隙中的表2H,不知如何去看,比如72VDC的電壓,看表,它的最小電氣間隙是多少呢?能否說個明白?謝謝!
0
回復
@mywound
我有很多不明白的.比如2.10.3電氣間隙中的表2H,不知如何去看,比如72VDC的電壓,看表,它的最小電氣間隙是多少呢?能否說個明白?謝謝!
這個表格其實還是很清楚,要點耐心即可.
首先確定電網電壓,對直流供電,一般取高不取低,即按>150,<300的電網考慮;
如果是應用于220V電網,絕緣工作電壓為72VDC,超過了71VDC(最左邊一列),應看210VDC列;查相應的絕緣類型就可以了,同時注意區分電網電壓.
一般地說,對跨接Primary and secondary的絕緣工作電壓,最小需要按電網電壓,所以需要查300Vac或420V對應的排;這一點在實際操作中,不同的認證公司、工程師認識略有差別.^_^
一款額定電源電壓為100-240V輸入的60W48V電源,進行UL認證測試,測到的變壓器初 次級繞組間最高峰值工作電壓為620V,有效值電壓260V.UL目擊工程師認為根據60950的2.10.3.1的表2H,應選工作峰值電壓小于840V那一行,且不能用插值法,其加強絕緣電氣間隙為6.4mm,而且還要根據2.10.3.2表2J加0.6mm附加間隙,一共7mm間隙.
后來又咨詢TUV萊因的測試工程師,他認為依照2.10.3.2的注4,應根據電源電壓小于300Vrms選420V峰值工作電壓那一行,其電氣間隙為4.0mm,再根據表2J所查到的0.6mm附加間隙,一共是4.6mm的電氣間隙.
對于UL的說法,我要加5mm的限位膠帶(因為針腳距線包只有2mm或用3層絕緣線才能達到,難以操作,幾萬費用要泡湯.而TUV的加3mm就可以了,也是我現在的方案.
現在我想用TUV工程師的說法說服UL工程師,但又覺得標準上說的不是很明確,你能給我一個有充分證據的說法嗎?謝謝.其他高手也別閑著,一起討論,共同提高.
再問一個問題:
謝謝,我就是不明白污染等級的意義?比如是民用的adapter,污染等級是多少,絕綠等級是多少?那上面所說的72VDC的最小電氣間隙可為多少?
一般信息技術類設備按污染等級2來考慮;
在標準中2.10.1有提到污染等級的差別;簡單說:辦公或類似環境為污染等級2,普通工廠或類似環境為污染等級3,室外為污染等級4,密封環境為污染等級1(注意這里的密封條件很苛刻,見2.10.7);
從你說的情況,我估計應該是AC to DC Adaptor,輸出為72VDC,應做到加強絕緣,從表2G可查到;72VDC可看作TNV電路,定義見IEC60950-21系列標準.
在標準中2.10.1有提到污染等級的差別;簡單說:辦公或類似環境為污染等級2,普通工廠或類似環境為污染等級3,室外為污染等級4,密封環境為污染等級1(注意這里的密封條件很苛刻,見2.10.7);
從你說的情況,我估計應該是AC to DC Adaptor,輸出為72VDC,應做到加強絕緣,從表2G可查到;72VDC可看作TNV電路,定義見IEC60950-21系列標準.
0
回復
@haan
謝謝答復.再問一個問題:一款額定電源電壓為100-240V輸入的60W48V電源,進行UL認證測試,測到的變壓器初次級繞組間最高峰值工作電壓為620V,有效值電壓260V.UL目擊工程師認為根據60950的2.10.3.1的表2H,應選工作峰值電壓小于840V那一行,且不能用插值法,其加強絕緣電氣間隙為6.4mm,而且還要根據2.10.3.2表2J加0.6mm附加間隙,一共7mm間隙.后來又咨詢TUV萊因的測試工程師,他認為依照2.10.3.2的注4,應根據電源電壓小于300Vrms選420V峰值工作電壓那一行,其電氣間隙為4.0mm,再根據表2J所查到的0.6mm附加間隙,一共是4.6mm的電氣間隙.對于UL的說法,我要加5mm的限位膠帶(因為針腳距線包只有2mm或用3層絕緣線才能達到,難以操作,幾萬費用要泡湯.而TUV的加3mm就可以了,也是我現在的方案.現在我想用TUV工程師的說法說服UL工程師,但又覺得標準上說的不是很明確,你能給我一個有充分證據的說法嗎?謝謝.其他高手也別閑著,一起討論,共同提高.
基本同意TUV工程師的說法,但結合2.10.3.2 Note 1下面的一段正文更有說服力;告訴UL工程師,根據UL60950該條款文本即可.
For PRIMARY CIRCUITS operating on nominal AC MAINS SUPPLY voltages up to 300 V, if the PEAK WORKING
VOLTAGE in the circuit exceeds the peak value of the AC MAINS SUPPLY voltage, the minimum
CLEARANCE for the insulation under consideration is the sum of the following two values:
– the minimum CLEARANCE value from table 2H for a WORKING VOLTAGE equal to the AC
MAINS SUPPLYvoltage; and
– the appropriate additional CLEARANCE value from table 2J.
基本同意TUV工程師的說法,但結合2.10.3.2Note1下面的一段正文更有說服力;告訴UL工程師,根據UL60950該條款文本即可.ForPRIMARYCIRCUITSoperatingonnominalACMAINSSUPPLYvoltagesupto300V,ifthePEAKWORKINGVOLTAGEinthecircuitexceedsthepeakvalueoftheACMAINSSUPPLYvoltage,theminimumCLEARANCEfortheinsulationunderconsiderationisthesumofthefollowingtwovalues:–theminimumCLEARANCEvaluefromtable2HforaWORKINGVOLTAGEequaltotheACMAINSSUPPLYvoltage;and–theappropriateadditionalCLEARANCEvaluefromtable2J.
歡迎交流討論
0
回復
@iec60950
一般信息技術類設備按污染等級2來考慮;在標準中2.10.1有提到污染等級的差別;簡單說:辦公或類似環境為污染等級2,普通工廠或類似環境為污染等級3,室外為污染等級4,密封環境為污染等級1(注意這里的密封條件很苛刻,見2.10.7);從你說的情況,我估計應該是ACtoDCAdaptor,輸出為72VDC,應做到加強絕緣,從表2G可查到;72VDC可看作TNV電路,定義見IEC60950-21系列標準.
大師對這很專業,偑服!
據查表2K:污染等級2,加強絕綠R,最小電氣間隙為2.0(1.0).請問括號內外的區別?
如果我說的是輸入的的72VDC,DC/DC線路,查表應是表2H吧?此時為4.0(3.0)?對否?
請問變壓器的初次級繞組最高峰值工作電壓在線路中與什麼有關?在變壓器內部我們不是一般作初次級間4mm的安全距嗎?
0
回復
@iec60950
一般信息技術類設備按污染等級2來考慮;在標準中2.10.1有提到污染等級的差別;簡單說:辦公或類似環境為污染等級2,普通工廠或類似環境為污染等級3,室外為污染等級4,密封環境為污染等級1(注意這里的密封條件很苛刻,見2.10.7);從你說的情況,我估計應該是ACtoDCAdaptor,輸出為72VDC,應做到加強絕緣,從表2G可查到;72VDC可看作TNV電路,定義見IEC60950-21系列標準.
再問,表2N,塗覆印制板最小間隔距,與表2L,最小爬電距,與表2H\2J\2K有什麼關聯?
比如在pcb走線中兩根線距與它們之間的電壓關係到底看哪份表?
比如在pcb走線中兩根線距與它們之間的電壓關係到底看哪份表?
0
回復
@haan
間距主要是與爬電距離有關,不同CTI(漏電起痕指數)的膠帶決定不同的爬電距離.見2.10.4的表2L.比如300V有效值工作電壓,1-3組材料,其爬電距離為1.6-3.2mm(基本絕緣,加強絕緣要乘2).
而絕緣工作電壓與輸入電網額定電壓有效值有關,低于后者就按后者的值,高于就按實測值.所以在電源銘牌上要標注電網額定電壓范圍(如100-240V),不要標使用輸入范圍(85-264).因?64超過250V,就要求更大的爬電距離.使用輸入范圍只要在規格書上注明就ok了.
0
回復
@mywound
再問,表2N,塗覆印制板最小間隔距,與表2L,最小爬電距,與表2H\2J\2K有什麼關聯?比如在pcb走線中兩根線距與它們之間的電壓關係到底看哪份表?
17、19帖的情況類似:
括號內的數值應用的條件是生產過程有嚴格的控制,在表格下面的注中有這樣一句話,沒有更詳細的解釋.一般來說,我們總是希望生產過程需要的控制越少越好,所以我建議不要取括號內的數值.
涂覆層PCB在國內不多見,尤其是以此條件做認證的,建議不要用該表,否則選用這樣的PCB可能增加很多成本,得不償失.^_^
括號內的數值應用的條件是生產過程有嚴格的控制,在表格下面的注中有這樣一句話,沒有更詳細的解釋.一般來說,我們總是希望生產過程需要的控制越少越好,所以我建議不要取括號內的數值.
涂覆層PCB在國內不多見,尤其是以此條件做認證的,建議不要用該表,否則選用這樣的PCB可能增加很多成本,得不償失.^_^
0
回復