輸入管腳的信號是由前級電路提供的,ir2104僅是它的負載。
是的,但是前級提供的只是一個5V的PWM,如果ir2104的2號管教輸出卻為12V的話,會導致前級電路損壞的
輸入類引腳開路時電壓是多少,取決于內部電路,但一般輸入阻抗應該都比較大的,不然就需要前級輸出阻抗很低,或很大電流才能使信號完整傳輸。
接10K對地意圖是測量該腳的輸入電阻,12V電壓一點都沒降低嗎?那這個輸入引腳的輸入阻抗得多小啊!
不妨貼出電路看一下,也許你說的,和我們理解的不是一回事。
前輩,這是我的電路圖。您看看
2104電路沒看出有什么問題。再確認一下,將2腳和前級斷開,然后接個10K電阻對地,還是12V嗎?資料上參數說這個引腳的輸入偏流才幾uA,不應該出現這個現象。
另外540本身就有反并的寄生二極管,D3~D6是否可以不要?
前輩你好。按照你的指點,我終于找到的原因了。3管腳不能懸空,一旦懸空就會導致2腳輸出高電平,隨意給個高低電平,2腳都會趨為0。因為我那3腳控制端要接到單片機上,試調時就沒接,懸空了,就出現2腳12V的現象了。我看書上說:mos管的關斷效果沒有快速二極管好,我就加進來了。
恭喜找到原因!
MOS的寄生二極管在PDF中有詳細參數,可以和外接二極管比較一下。
這是IRF540的。
原來開關管的上升與下降時間在這里看。恩恩,謝謝前輩了
前輩,問一下,做這個是是要產生互補的兩路pwm作為控制信號嗎?