4、檢查B12C5U1板的撥碼開關設置
8位撥碼開關設置為0000100(第5位設置為OFF ,其余為ON)。若重新設置后要對B12C5U1板進行斷電復位:先
斷開J2 接插件,再對J0 進行拔插,正常后插上J2 。
5、檢查配電監控B12C5U1通信線連接
監控模塊PSM-A2串口4 連接配電監控板B12C5U1的1J2或1J3,通信線兩端DB9 信號線應按1-1,2-2連接無誤。
注意:
1、操作過程中為防止意外事故,應先關閉監控模塊!
2、維護 B12C5U1板時,先拔J2 ,正常后最后插 J2 ,防止誤下電!
3、維護 B12C5X1時,先拔J9 、J12,正常后最后插J12、J9 ,防止誤下電!