小弟最近的穿心式電流互感器采樣問題一直沒解決,還請大家幫忙分析下問題出在哪里。
首先大致描述下工作環境:
1、該互感器用在充電器變壓器輸出側(變壓器輸出全波整流),檢測輸出電流,以便控制所用;
2、工作頻率80-300KHZ,正常工作與150KHZ左右
3、互感器的穿心輸入電流為0-25A,匝數1000T,輸出檢測電路如下圖所示:

4、理想波形:
5、目前實際波形:6、現在的問題就是,我試過好多廠家幫我繞制的互感器,實際輸出波形都類似上圖的藍色波形,這個波形應該已經是飽和了;
但是我把這些互感器直接串在變壓器輸入回路中(電流波形為較好的正弦波),輸出直接接上200歐電阻,實測波形又很好,如下圖所示:
互感器串在變壓器輸入端與輸出端的區別是:1、輸入電流約15A,輸出電流約25A,即電流略小;
2、在輸入端沒有整流,而輸出端有整流(變壓器輸出全波整流以及互感器輸出檢測電路半波整流)
3、波形差了十萬八千里
最后就是想請教問題到底出在哪里?
1、造成互感器飽和的原因,互感器飽不飽和是只跟磁芯有關嗎?
2、為何放在輸入端測試,不經過整流波形卻很好(同樣的頻率,同樣的負載,不同處只是電流略小,未整流)
3、理想的互感器就不會飽和,放在變壓器輸出端實測波形是比較好的正弦波上半波
4、有沒有朋友做過類似的產品,求指導,求推薦,求被宰,
5、此互感器外殼如下圖所示: