向各位前輩請教漏電斷路器的問題,是有關漏電信號檢測方式的疑問.
漏電斷路器要過IEC60947和EN60947,必須檢測漏電電流的正負部分(漏電信號檢測方式)嗎?
具體地說,對于正弦波的漏電電流而言,只檢測正半部分或負半部分(如M54123/M54124),還是必須檢測正半部分和負半部分(如M54128/M54133)?
請教漏電保護器的問題
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
@求知星際
漏電保護器并不是單純檢測電流,是通過檢測火線和零線的電流是否能夠完全回流,如不能則超過設定值時會動作關斷保護
您好!多謝您的回復.
也許我的表述不太好,請看下面的圖.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161874791.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
圖1是M54123和M54124的漏電電流檢測方式,圖2是M54128和M54133的漏電電流檢測方式.
M54123和M54124是只檢測漏電信號的負半部分.M54128和M54133設了兩個判決電平,檢測漏電信號的正半部分和負半部分.
請問,這是為什么?和IEC標準里的Surge等要求有關嗎?(如M54133計數2個Surge脈沖)
如果和Surge的要求有關的話,用M54123和M54124的漏電保護器就不能過IEC60947標準大關,只能滿足JISC8371的標準.(暫且不管單相和三相之分)
1162865612.pdf
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162865900.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

0
回復
@winfrey1
1162865612.pdf[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162865900.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
多謝您的回復.
不過,我還是搞不明白為什么有的漏電IC只檢測正弦波的下部(M54123/M54124),
而有的漏電IC檢測上部和下部(M54128/M54133)?
不過,我還是搞不明白為什么有的漏電IC只檢測正弦波的下部(M54123/M54124),
而有的漏電IC檢測上部和下部(M54128/M54133)?
0
回復