請教防雷電和防浪涌電壓的方法
我開發了一款設備,使用單相電的開關電源.在輸入端并接了一個20D621K的壓敏電阻和2A延時保險絲的串聯支路,在設備的邊上有一臺大功率的無功補償柜,補償頻繁.使我設備中的電源經常損壞.各位師傅是否有解決的方法,望賜教!
全部回復(16)
正序查看
倒序查看
@asxxx
謝謝老兄的指點.設備安裝在內蒙我在福州,那是一家生產瀝青的企業,主要設備是瀝青攪拌機和加熱設備,我設備是一個17*11*4cm的小盒.如果加諧波濾波那電感和電容會不會很大,從設備的損壞情況分析:我感覺是整流二極管先壞后,將交流電加到后級的TNY268上造成電源燒壞.我想將整流管換成高頻整流二極管是否能解決問題.
兄臺,根據你描述的廠來看,應該是感性元件太多(中頻爐,電機)造成的諧波(di/dt),讓他們廠去買一個諧波濾波器就好了,無源的比較大,一般一個2.0M標柜就放下拉,關鍵在于他們廠里面的變壓器功率多大.老兄何不在前端加一個大的熱敏電阻呢?