哪位能解釋一下,什么才是可靠接地?UL工程師說輸入的電源線的地線接PCB板就不是可靠接地,如果一定要接PCB板上,該怎樣做到可靠,我們有一款產品,交流輸入,直流輸出.輸出并沒有通過插座,而是直接從PCB輸出,輸入和輸出的地連在一起(PCB板上的兩個接地線孔挨的很近),這樣算可靠接地嗎?
關于可靠接地
全部回復(12)
正序查看
倒序查看
可以參考IEC60335-1 subclause 27.5的內容,如果接地要通過PCB,就必須要有兩條獨立的track,并通過相關測試.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156297562.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

0
回復
@ivansunfeijian
可以參考IEC60335-1subclause27.5的內容,如果接地要通過PCB,就必須要有兩條獨立的track,并通過相關測試.[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156297562.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
可否請教two track怎么理解?是說要提供兩個路徑來接地嗎?把設備的地和PCB板的地分兩條路徑嗎?
0
回復