1是關于10腳的關斷的,空載時給10腳加高電平,輸出并沒有多大的反應,只是頻率大了1Hz左右.有負載時也不會完全關斷,只是占空比小了很多.(本來想一邊測試一邊給數據的,結果一個不小心把最后一個芯片也燒了,原因是把兩個輸出腳給短接了.)
sg3525是電流型控制芯片,要接電流來調節.這里要注意什么?用比較器LM339輸出高電平(取負載電流,過流時輸出高電平)給10腳,這樣沒什么問題吧?如圖:

請問各位有什么好辦法關斷或者是過流保護???????????
2是反饋問題,2腳接2.5V,1腳接變壓器次級經過整流分壓得到的電壓,去控制占空比,但是好像并沒有什么效果,1腳的電壓從0V調到12V占空比基本上沒有改變,這是為什么呢(這時用的是3524).參數上不是說電壓降低可以提高占空比嗎?看圖: