試驗項目 |
金太陽認證標準要求的試驗方法 |
機體和結構質量檢查 |
目視檢查,主要檢查裝置結構,裝置的電器元件,裝置布線及指示燈、按鈕和導線的顏色。 |
轉換效率試驗 |
無變壓器型逆變器最大轉換效率應不低于96%,含變壓器型逆變器最大轉換效率應不低于94%。 |
并網電流諧波試驗 |
逆變器額定功率運行時,注入電網的電流諧波總畸變率限值為額定電流的5%,奇次和偶次諧波電流含有率各不相同。其他負載情況下運行時,逆變器注入電網的各次諧波電流值不得超過逆變器額定功率運行時注入電網的各次諧波電流值。 |
功率因數測定試驗 |
逆變器輸出有功功率大于其額定功率的50%時,功率因數應不小于0.98(超前或滯后),輸出有功功率在20%-50%時,功率因數應不小于0.95(超前或滯后)。 |
電網電壓響應試驗 |
電網電壓在GB/T 12325 中對應的電壓等級所允許的偏差范圍內時,逆變器應能正常工作。 電壓(逆變器交流輸出端) 跳閘時間 V<50 0.1S 50% 115% 135% |
電網頻率響應試驗 |
電網頻率在額定頻率變化時,逆變器的工作狀態應滿足規定的響應時間,并做出響應。當因為頻率響應的問題逆變器切出電網后,在電網頻率回復到允許運行的電網頻率時,逆變器能重新啟動運行。
|
直流分量試驗 |
逆變器額定功率并網運行時,向電網饋送的直流電流分量應不超過其輸出電流額定值的0.5%或者5mA,取二者較大值。 |
電壓不平衡度試驗 |
逆變器并網運行時(三相),引起接入電網公共連接點的三相電壓不平衡度不超過GB/T15543規定的限值,公共連接點的負序電壓不平衡度應不超過2%,短時不得超過4%,逆變器引起的負序電壓不平衡度不超過1.3%,短時不超過2.6%。 |
噪聲試驗 |
逆變器在最嚴酷的工況下,在距離設備水平位置1m處用聲級計測量噪聲,對于聲壓等級大于80dB的逆變器,應該與逆變器明顯位置處加貼“聽力損害”的警示標識。說明書中要給出減少聽力損害的指導。 |
防孤島效應保護試驗 |
逆變器應具有防孤島效應保護功能。若逆變器并入的電網供電中斷,逆變器應在2s內停止向電網供電,同時發出警示信號。 |
交流側短路保護試驗 |
逆變器應該具有短路保護的能力,當逆變器工作時檢測到交流側發生短路時,逆變器應能停止向電網供電。如果在1分鐘之內兩次探測到交流側保護,逆變器不得再次自動接入電網。 |
防反放電保護試驗 |
當逆變器直流側電壓低于允許工作范圍或逆變器處于關機狀態時,逆變器直流側應無反向電流流過。 |
極性反接保護試驗 |
當光伏方陣線纜的極性與逆變器直流側接線端子極性接反時,逆變器應能保護不至損壞。極性正接后,逆變器應能正常工作。 |
直流過載保護試驗 |
當光伏方陣輸出的功率超過逆變器允許的最大直流輸入功率時,逆變器應自動限流工作在允許的最大交流輸出功率處,在持續工作7小時或溫度超過允許值情況下,逆變器可停止向電網供電。恢復正常后,逆變器應能正常工作。 |
直流過壓保護試驗 |
當直流側輸入電壓高于逆變器允許的直流方陣接入電壓最大值時,逆變器不得啟動或在0.1s內停機(正在運行的逆變器),同時發出警示信號,直流側電壓恢復到逆變器允許的工作范圍后,逆變器應能正常啟動。 |
通訊功能試驗 |
逆變器應設置本地通訊接口。通訊接口應具有固定措施,以保護連接電纜與設備的有效連接。通訊端口應具有一定抗電磁干擾能力,并易于組成網絡。 |
自動開關機試驗 |
逆變器應能根據日照條件,實現自動開機和關機。 |
軟啟動試驗 |
逆變器啟動運行時,輸出功率應緩慢增加,輸出功率變化率應可調。輸出電流無沖擊現象。 |
絕緣電阻試驗 |
逆變器的輸入電路對地、輸出電路對地以及輸入電路與輸出電路間的絕緣電阻應不小于1MΩ。絕緣電阻只作為絕緣強度試驗參考。 |
絕緣強度試驗 |
逆變器的輸入電路對地、輸出電路對地以及輸入電路對輸出電路應承受50Hz的正弦交流電壓1min或等效直流電,實驗電壓在5s內上升到設定值,實驗過程中保證不擊穿,不飛狐,漏電流<20mA。 |
防護等級試驗 |
逆變器的外殼防護應符合GB 4208規定。戶內型應不低于IP20;戶外型應不低于IP54。 |
有功功率控制試驗 |
適用于中高壓型光伏電站的逆變器應具有有功輸出限制能力。功率調節過程中電流不得超過額定電流的1.5倍。 |
電壓/無功調節試驗 |
中高壓型逆變器的功率因數應能夠在0.95(超前)~0.95(滯后)范圍內連續可調,有特殊要求時,可以與電網經營企業協商確定。在其無功輸出范圍內,應具備根據并網點電壓水平調節無功輸出,參與電網電壓調節的能力,其調節方式、參考電壓、電壓調差率等參數應可由電網調度機構遠程設定。 |
溫升試驗 |
本條款規定針對的是以下部位引起的危險的防護要求: a)超過安全溫度的可接觸部位; b)超過特定溫度的部件、零件、絕緣和塑料材料:設備在其預期使用壽命內,且正常使用時,如果超過該特定溫度時,有可能會降低電氣、機械及其它性能。 c)超過特定溫度的結構和安裝表面:超過該溫度,則可能會使設備預期使用壽命縮短。 |
方陣絕緣阻抗檢測試驗 |
與不接地的光伏方陣連接的逆變器應在系統啟動前測量組件方陣輸入端與地之間的直流絕緣阻抗。滿足R=(VMAX PV/30mA)。 |
方陣殘余電流檢測試驗 |
通用要求 a)工作在安全電壓等級以上的不接地光伏方陣會出現觸電危險。當逆變器沒有隔離,或者雖具有隔離措施但不能保證能夠限制接觸電流在合理范圍內的逆變器,使用者同時接觸方陣的帶電部分與地時,電網和地的連接(如接地中線)將成為接觸電流的一個回路,從而產生觸電危險。 b)不管光伏方陣接不接地,接地故障的發生都會導致不應載流的導體部件或結構承載電流,從而有著火的危險。將著火漏電流限制在如下范圍內:1)對于額定輸出≤30kVA的逆變器,300mA/kVA 2)對于額定輸出>30kVA的逆變器, 10mA/kVA |
連續工作試驗 |
逆變器額定功率下運行72小時,逆變器應該運行正常。 |
電壓波動和閃爍試驗 |
并網逆變器輸出電能質量,按VDE4105:2011標準 |
最大功率追蹤精度 |
動態、靜態MPPT模擬試驗 |
軟件模擬低電壓穿越試驗 |
逆變器交流側電壓跌至20%標稱電壓時,逆變器能夠保證不間斷并網運行1s;逆變器交流側電壓在發生跌落后3s內能夠恢復到標稱電壓的90%時,逆變器能夠保證不間斷并網運行。 |