輸入380V,輸出10kv,功率45kw。開關管用的IGBT,現在進行的是短路測試。即在負載端接一個10R,2000W的電爐絲。限流電組R1也是10R 2000W的電爐絲。
現在的問題是變壓器副邊整流橋后測得的電壓和電流波形有零線以下的部分,其電流波形和電壓波形入下圖所示(其中藍色為電流波形,黃色為電壓波形,就是10R負載端的),請問什么原因導致的呢
路過占位學習.