兼容電子鎮流器和傳統鎮流器的LED電源,大來來討論一下。
小弟最近接到一客戶需求,要能兼容電子鎮流器和傳統鎮流器的LED電源,而且還要過EMC,安規,小弟頭疼,大伙有沒好的意建來聊聊。
全部回復(29)
正序查看
倒序查看
@balaker
你說的這幾個問題,不是現階段兼容電子鎮流器的根本的問題,根本的問題是很多日本品牌的鎮流器的保護功能超強,并且集成到IC內部控制的,稍有一絲不正常馬上進入保護狀態,還有傳統的鎮流器有很多一拖二結構,并且是串聯的,這個才是難點! 東莞市領冠科技 業內最具實力的可調光LED電源專家www.linkuan.com www.ledqd.cn
日本用戶有兼容式LEDT8管起火案例,產品由韓國企業提供.事實為國內OEM生產發貨。客戶為中型賣場,分析原因為前級鎮流器慢過載而至起火。鎮流器為單管T8/18W-36W支架,使用數量為385支/1只起火/多只異常,有滅燈.閃燈等。現場直觀檢查,鎮流器外部高溫色變較多。
0