今天是10月4日夜里,獨自一人在房間里上網,沒有開燈。外面幾只夜貓在吵吵鬧鬧,叫聲像嬰兒,很凄慘的樣子,一點嚇人。聽到嘩嘩···啪的聲音,以為是貓在玩弄的沒有在意。后來想想不對呀,好像是客廳外傳來的,起來開燈,啪 啪啪,連開了兩下不見燈亮。趕緊找手電去看逆變器,到跟前就有一股煙焦味。心想這出問題了,打開箱子一看,我的媽呀,不會吧!激動過后冷靜下來,找來相機,所以大家才有幸見到這杯具的一幕。相機的時間慢了一天。
箱內的線還沒有時間整理。
機箱的面板,還有幾個表沒有裝上。
布線很專業!自夸一下
毒瘤!
受牽連的零件挺多。感覺不妙!
它的家!請注意底板的那顆黑點。大家猜猜是怎么造成的。
變壓器也秧在其中。
清洗干凈!
電感也受傷了。
把火災中損壞的原件換上電阻基本沒問題 有U3TL431(不知有沒有壞,反正腦袋燒炭化了) C12 C13 C14 C24(很慘內臟都露出了)R54 C26(擊穿)8550 8050全換了 ,插上3525通電就試升壓驅動部分,當然檢查了前級MOS管完好。3525的11 14 腳輸出正常 頻率33.4KHz。裝上變壓器,罪魁禍首C21一時沒有找到就沒有裝,后來找了一個耐壓1000V的不知容量多少的給裝上湊合著用。C22離C21最近當然也被燒得皮都沒了換一個450V330微法的,輸出電壓整流濾波后390V正常。檢查小板正常,大管完好(命大啊逃過一劫)
具體的就不寫了,把電感裝上。一試成功,沒有示波器也就看不了波形,這個就別問了啊,還是看到受傷的痕跡,呵呵
之前還是有征兆的是我沒有在意,就是開機得一下就停機,我反復重啟好幾次,我做了逆變輸出自鎖啟動開關。我還以為是自鎖繼電器的問題,換了一個,還是出現關機的問題,就這樣重啟幾次到正常為止,不到幾個小時就出問題了,在此提醒大家,這是一個很重大的安全隱患問題,希望大家在安裝過程中注意,不要安裝在易燃易爆的地方,用正確的走線方法避免造成重大事故的發生。
全部弄好后帶300W負載聽了2個小時音樂,還不錯。邊聽邊寫貼,做個留念。謝謝大家圍觀!